מה"ט מתקני חשמל ומערכות הספק (הנדסאים) — קיץ 2026 מועד ב' (97162) 7 שאלות
- שאלה 1מתקני חשמל 97162 — קיץ 2026 מועד ב' — שאלה 1 (קו עילי — מעגל תמורה Π, מתח וזרם בהתחלת הקו, נצילות)
- שאלה 2מתקני חשמל 97162 — קיץ 2026 מועד ב' — שאלה 2 (תאורת אולם ספורט — שיטת השטף, סידור הנורות, שיטת הנקודה, שדה תאורה בלוח)
- שאלה 3מתקני חשמל 97162 — קיץ 2026 מועד ב' — שאלה 3 (רשת טבעתית — מפל מתח מרבי, הפסדי הספק, הגדלת חתך מול קו נוסף)
- שאלה 4מתקני חשמל 97162 — קיץ 2026 מועד ב' — שאלה 4 (זרמי קצר ברשת מתח גבוה — זרם הלם, ביטוי רגעי, כושר ניתוק, שתי הזנות)
- שאלה 5מתקני חשמל 97162 — קיץ 2026 מועד ב' — שאלה 5 (עקומת העמסה שנתית — זמני ניצול והפסדים, אנרגיה, סוללת קבלים והחזר השקעה)
- שאלה 7מתקני חשמל 97162 — קיץ 2026 מועד ב' — שאלה 7 (תרשים הזנה למתקן — שיטת הגנה, רכיבים, התנגדות הארקה ומתח מגע, נתק באפס)
- שאלה 8מתקני חשמל 97162 — קיץ 2026 מועד ב' — שאלה 8 (שאלות רב-ברירה — הגנת כבל בפני קצר, איפוס בבנייני מגורים, נגד פריקה, מנועים במעגל משותף, חיבור סלילי מנוע)
מה"ט מתקני חשמל ומערכות הספק (הנדסאים) — קיץ 2026 מועד א' (97162) 8 שאלות
- שאלה 1מתקני חשמל 97162 — קיץ 2026 מועד א' — שאלה 1 (עומסים חד-מופעיים בכוכב — זרם אפס, נתק באפס, קבלים כוכב/משולש)
- שאלה 2מתקני חשמל 97162 — קיץ 2026 מועד א' — שאלה 2 (רשת בשני מקורות — חתכים לפי צפיפות זרם, הפסדים וסגירת CB1)
- שאלה 3מתקני חשמל 97162 — קיץ 2026 מועד א' — שאלה 3 (שרשרת לוחות — זרם קצר בלוח C, כושר ניתוק ופסי צבירה)
- שאלה 4מתקני חשמל 97162 — קיץ 2026 מועד א' — שאלה 4 (קו תת-קרקעי 22kV — מעגל תמורה T, מתח וזרם בתחילת הקו)
- שאלה 5מתקני חשמל 97162 — קיץ 2026 מועד א' — שאלה 5 (מחסן קירור — הספק שנאי, כבלי הזנה, NYY ושיטת הגנה)
- שאלה 6מתקני חשמל 97162 — קיץ 2026 מועד א' — שאלה 6 (חיבור 3x800A — חתך כבלים, הפסדים ועלות שנתית)
- שאלה 7מתקני חשמל 97162 — קיץ 2026 מועד א' — שאלה 7 (תאורת רחוב — גובה עמוד, עוצמת הארה בנקודה A וחתך כבלים)
- שאלה 8מתקני חשמל 97162 — קיץ 2026 מועד א' — שאלה 8 (שאלות ברירה — איפוס, מפסק מגן, מוליכים, הארקה ודרגות שנאי)
מה"ט מתקני חשמל ומערכות הספק (הנדסאים) — אביב 2026 מועד ב' (97162) 8 שאלות
- שאלה 1מתקני חשמל 97162 — אביב 2026 מועד ב' — שאלה 1 (רשת מוזנת משני מקורות + שלוחה — זרמים, מתח מזערי והפסדים)
- שאלה 2מתקני חשמל 97162 — אביב 2026 מועד ב' — שאלה 2 (רשת מפוצה בסליל כיבוי — אורך קו, זרם תקלה וכוונון הסליל)
- שאלה 3מתקני חשמל 97162 — אביב 2026 מועד ב' — שאלה 3 (שנאי חלוקה — מתח משני נדרש ובחירת דרגת מתח (תיקון רשמי: חמרן))
- שאלה 4מתקני חשמל 97162 — אביב 2026 מועד ב' — שאלה 4 (הזנת מנועים — מבטח, חתך כבלים והתאמת הגנה (כולל אופיין מפסק))
- שאלה 5מתקני חשמל 97162 — אביב 2026 מועד ב' — שאלה 5 (חקר קצר — התנגדות קווים מ-κ, זרם הלם וכושר ניתוק)
- שאלה 6מתקני חשמל 97162 — אביב 2026 מועד ב' — שאלה 6 (תאורת פנים בבית מלאכה — עוצמת אור, הספק ולוח תאורה)
- שאלה 7מתקני חשמל 97162 — אביב 2026 מועד ב' — שאלה 7 (דיאגרמת העמסה, קבלים והחזר השקעה, הפעלת שנאי שני)
- שאלה 8מתקני חשמל 97162 — אביב 2026 מועד ב' — שאלה 8 (שאלות ברירה — מפסקים במתח גבוה, קבל, בידוד, הארקה ומתח תקין)
מה"ט מתקני חשמל ומערכות הספק (הנדסאים) — אביב 2026 מועד א' (97162) 8 שאלות
- שאלה 1מתקני חשמל 97162 — אביב 2026 מועד א' — שאלה 1 (תאורת כביש עם עקומה פולארית — עוצמת הארה, חתך כבל והגנה בפני התחשמלות)
- שאלה 2מתקני חשמל 97162 — אביב 2026 מועד א' — שאלה 2 (מרכז אנרגיה במבנה ציבורי — מפסק ראשי, חתך כבל וקיזוז מרכזי)
- שאלה 3מתקני חשמל 97162 — אביב 2026 מועד א' — שאלה 3 (רשת מוזנת משני מקורות במתחים שונים — זרמים בקטעים, מתח מזערי והפסדים)
- שאלה 4מתקני חשמל 97162 — אביב 2026 מועד א' — שאלה 4 (תחנת משנה עם סליל כיבוי — קצר חד-מופעי לאדמה והשראות הסליל)
- שאלה 5מתקני חשמל 97162 — אביב 2026 מועד א' — שאלה 5 (שני שנאים במקביל עם משנה דרגות — מפלי מתח וויסות המתח)
- שאלה 6מתקני חשמל 97162 — אביב 2026 מועד א' — שאלה 6 (מפעל עם שנאי 1600kVA — חתך הזנה, כושר ניתוק וכוח אלקטרודינמי)
- שאלה 7מתקני חשמל 97162 — אביב 2026 מועד א' — שאלה 7 (רשת עילית לצרכן תעשייתי — חתך כלכלי ועלות אנרגיה שנתית)
- שאלה 8מתקני חשמל 97162 — אביב 2026 מועד א' — שאלה 8 (שאלות ברירה — הארקת שיטה, זינה צפה, שיטות הגנה וחתכי מוליכים)
מה"ט מתקני חשמל ומערכות הספק (הנדסאים) — קיץ 2025 מועד ב' (97162) 8 שאלות
- שאלה 1מתקני חשמל 97162 — קיץ 2025 מועד ב' — שאלה 1 (הזנת חווה חקלאית)
- שאלה 2מתקני חשמל 97162 — קיץ 2025 מועד ב' — שאלה 2 (עומסים חד-מופעיים, מוליך האפס, הגנה בפני חישמול)
- שאלה 3מתקני חשמל 97162 — קיץ 2025 מועד ב' — שאלה 3 — רשת תלת-מופעית עילית מבוזרת
- שאלה 4מתקני חשמל 97162 — קיץ 2025 מועד ב' — שאלה 4 — שלושה בניינים + גנרטור חירום
- שאלה 5מתקני חשמל 97162 — קיץ 2025 מועד ב' — שאלה 5 — שנאי 1600kVA + מחשב קצר וגנרטור
- שאלה 6מתקני חשמל 97162 — קיץ 2025 מועד ב' — שאלה 6 — שני שנאים במקביל (BB1/BB2), חישובי קצר
- שאלה 7מתקני חשמל 97162 — קיץ 2025 מועד ב' — שאלה 7 — הארקה בסליל כיבוי קשת (Petersen), 161/22kV
- שאלה 8מתקני חשמל 97162 — קיץ 2025 מועד ב' — שאלה 8 — תאורת רחוב (LED, עמודי תאורה)
מה"ט מתקני חשמל ומערכות הספק (הנדסאים) — קיץ 2025 מועד א' (97162) 8 שאלות
- שאלה 1מתקני חשמל 97162 — קיץ 2025 מועד א' — שאלה 1 (בית מלאכה — חתך כבל הזנה, שיטת הגנה, זרם קצר וכיוונון מפסק)
- שאלה 2מתקני חשמל 97162 — קיץ 2025 מועד א' — שאלה 2 (עומסים חד-מופעיים — זרם באפס, מקדם הספק ושיטות הגנה בפני חשמול)
- שאלה 3מתקני חשמל 97162 — קיץ 2025 מועד א' — שאלה 3 (בית דו-משפחתי מוזן מפילר — חתך כבל, מוליך הארקה ולולאת התקלה)
- שאלה 4מתקני חשמל 97162 — קיץ 2025 מועד א' — שאלה 4 (מפעל ריתוך — סוללת קבלים, זרם קצר, מוליך הארקה והפסדי שנאים)
- שאלה 5מתקני חשמל 97162 — קיץ 2025 מועד א' — שאלה 5 (רשת מתח נמוך — מפלי מתח, הפסדי רשת וקו קישור)
- שאלה 6מתקני חשמל 97162 — קיץ 2025 מועד א' — שאלה 6 (מסדר מ"ג ומנועים — זרם קצר, פסי צבירה וסוללת קבלים)
- שאלה 7מתקני חשמל 97162 — קיץ 2025 מועד א' — שאלה 7 (תחנת משנה — נגד הארקה, זרם תקלה לאדמה ושנאי זרם)
- שאלה 8מתקני חשמל 97162 — קיץ 2025 מועד א' — שאלה 8 (מגרשי ספורט — תאורה: רמת הארה, שיטות הגנה ומעגל פוטו-צל)
מה"ט מתקני חשמל ומערכות הספק (הנדסאים) — אביב 2025 מועד ב׳ — שאלון רפורמה 97162 (97162) 9 שאלות
- שאלה 1מתקני חשמל 97162 (שאלון רפורמה) — אביב 2025 מועד ב' — שאלה 1 (עמדת טעינה בבית פרטי)
- שאלה 2מתקני חשמל 97162 (שאלון רפורמה) — אביב 2025 מועד ב' — שאלה 2 (רשת טבעתית תלת-מופעית)
- שאלה 3מתקני חשמל 97162 (שאלון רפורמה) — אביב 2025 מועד ב' — שאלה 3 (שנאי 1000 kVA: דרגה, קצר בפס ובלוח, מרווח לוח, גנרטור)
- שאלה 4מתקני חשמל 97162 (שאלון רפורמה) — אביב 2025 מועד ב' — שאלה 4 (קו הזנה לחדרי ניתוח, אתר רפואי מקבוצה 2)
- שאלה 5מתקני חשמל 97162 (שאלון רפורמה) — אביב 2025 מועד ב' — שאלה 5 (עומס RL מאוזן במשולש)
- שאלה 6מתקני חשמל 97162 (שאלון רפורמה) — אביב 2025 מועד ב' — שאלה 6 (רשת רדיאלית בשמורת טבע)
- שאלה 7מתקני חשמל 97162 (שאלון רפורמה) — אביב 2025 מועד ב' — שאלה 7 (מתקן לייצור נייר: נקודת האפס ונגד הארקה)
- שאלה 8מתקני חשמל 97162 (שאלון רפורמה) — אביב 2025 מועד ב' — שאלה 8 (בריכה טיפולית: תאורה ואזורי הבריכה)
- שאלה 9מתקני חשמל 97162 (שאלון רפורמה) — אביב 2025 מועד ב' — שאלה 9 (מפעל עם שנאי 1600kVA — כושר ניתוק, קיזוז קבלים ושנאים במקביל)
מה"ט מתקני חשמל ומערכות הספק (הנדסאים) — אביב 2025 מועד ב׳ — שאלון 90624 (מסלול קודם) (97162) 9 שאלות
- שאלה 1מתקני חשמל 90624 (מסלול קודם) — אביב 2025 מועד ב׳ — שאלה 1 (עמדת טעינה לרכב חשמלי בבית פרטי — כבל הזנה, הארקה וסלקטיביות)
- שאלה 2מתקני חשמל 90624 (מסלול קודם) — אביב 2025 מועד ב׳ — שאלה 2 (רשת טבעתית תלת-מופעית — הספקים בקטעים, חתך, מתח מזערי וזרם קצר)
- שאלה 3מתקני חשמל 90624 (מסלול קודם) — אביב 2025 מועד ב׳ — שאלה 3 (שנאי 800kVA בבניין רב-קומות — דרגת שנאי, זרמי קצר וחדר חשמל)
- שאלה 4מתקני חשמל 90624 (מסלול קודם) — אביב 2025 מועד ב׳ — שאלה 4 (חדרי ניתוח קבוצה 2 — קו הזנה, מגענים ושנאי מבדל)
- שאלה 5מתקני חשמל 90624 (מסלול קודם) — אביב 2025 מועד ב׳ — שאלה 5 (עומס משולש מאוזן — זרמים, מקדם הספק וניתוק פאזה)
- שאלה 6מתקני חשמל 90624 (מסלול קודם) — אביב 2025 מועד ב׳ — שאלה 6 (מנוע אסינכרוני עם מתנע כוכב-משולש — הזנה, הגנות והפסדי קו)
- שאלה 7מתקני חשמל 90624 (מסלול קודם) — אביב 2025 מועד ב׳ — שאלה 7 (מתקן מתח גבוה — טיפול בנקודת האפס, שנאי זרם ונגד הארקה)
- שאלה 8מתקני חשמל 90624 (מסלול קודם) — אביב 2025 מועד ב׳ — שאלה 8 (בריכת שחייה טיפולית — פוטומטריה, אזור C והגנה בפני חשמול)
- שאלה 9מתקני חשמל 90624 (מסלול קודם) — אביב 2025 מועד ב׳ — שאלה 9 (מפעל עם שנאי 1600kVA — כושר ניתוק, קיזוז קבלים ושנאים במקביל)
מה"ט מתקני חשמל ומערכות הספק (הנדסאים) — אביב 2025 מועד א׳ — שאלון רפורמה 97162 (97162) 9 שאלות
- שאלה 1מתקני חשמל 97162 (שאלון רפורמה) — אביב 2025 מועד א' — שאלה 1 (בית פרטי עם מערכת פוטו-וולטאית)
- שאלה 2מתקני חשמל 97162 (שאלון רפורמה) — אביב 2025 מועד א' — שאלה 2 (מערכת חשמל של מחצבה — זרמי קצר, משרן ורכיב ישר)
- שאלה 3מתקני חשמל 97162 (שאלון רפורמה) — אביב 2025 מועד א' — שאלה 3 (רשת מתח נמוך עם גנרטור חירום — זרמים, מפל מתח וקבלים)
- שאלה 4מתקני חשמל 97162 (שאלון רפורמה) — אביב 2025 מועד א' — שאלה 4 (תכנון הזנת מתקן — מפסק ראשי, חתך כבל, קבלים וגנרטור גיבוי)
- שאלה 5מתקני חשמל 97162 (שאלון רפורמה) — אביב 2025 מועד א' — שאלה 5 (עומסים חד-מופעיים — זרם האפס, מקדם הספק וניתוק N)
- שאלה 6מתקני חשמל 97162 (שאלון רפורמה) — אביב 2025 מועד א' — שאלה 6 (מפעל עם שני שנאים — מפסקים ראשיים, הארקה וקיזוז מרכזי)
- שאלה 7מתקני חשמל 97162 (שאלון רפורמה) — אביב 2025 מועד א' — שאלה 7 (רשת 20 kV בנקודת כוכב מבודדת)
- שאלה 8מתקני חשמל 97162 (שאלון רפורמה) — אביב 2025 מועד א' — שאלה 8 (תאורת מגרש רכיבה — פוטומטריה וחתך כבל הזנה)
- שאלה 9מתקני חשמל 97162 (שאלון רפורמה) — אביב 2025 מועד א' — שאלה 9 (עקומת העמסה יומית — אנרגיה, מקדם הספק ומערכת פוטו-וולטאית)
מה"ט מתקני חשמל ומערכות הספק (הנדסאים) — אביב 2025 מועד א׳ — שאלון 90624 (מסלול קודם) (97162) 9 שאלות
- שאלה 1מתקני חשמל 90624 (מסלול קודם) — אביב 2025 מועד א׳ — שאלה 1 (מערכת פוטו-וולטאית בבית פרטי — כבל הזנה, הגנות והחזר השקעה)
- שאלה 2מתקני חשמל 90624 (מסלול קודם) — אביב 2025 מועד א׳ — שאלה 2 (מערכת חשמל של אוניית תובלה — זרמי קצר ומשרן)
- שאלה 3מתקני חשמל 90624 (מסלול קודם) — אביב 2025 מועד א׳ — שאלה 3 (רשת מתח נמוך עם גנרטור חירום — זרמים, מפל מתח וקבלים)
- שאלה 4מתקני חשמל 90624 (מסלול קודם) — אביב 2025 מועד א׳ — שאלה 4 (תכנון הזנת מתקן — מפסק ראשי, חתך כבל וסוללת קבלים)
- שאלה 5מתקני חשמל 90624 (מסלול קודם) — אביב 2025 מועד א׳ — שאלה 5 (עומסים חד-מופעיים — זרם האפס, מקדם הספק וניתוק N)
- שאלה 6מתקני חשמל 90624 (מסלול קודם) — אביב 2025 מועד א׳ — שאלה 6 (מפעל עם שני שנאים — מפסקים ראשיים, הארקה וקיזוז מרכזי)
- שאלה 7מתקני חשמל 90624 (מסלול קודם) — אביב 2025 מועד א׳ — שאלה 7 (רשת 20kV עם נקודת כוכב מבודדת — זרמים קיבוליים בקצר לאדמה)
- שאלה 8מתקני חשמל 90624 (מסלול קודם) — אביב 2025 מועד א׳ — שאלה 8 (תאורת מגרש רכיבה — פוטומטריה וחתך כבל הזנה)
- שאלה 9מתקני חשמל 90624 (מסלול קודם) — אביב 2025 מועד א׳ — שאלה 9 (עקומת העמסה יומית — אנרגיה, מקדם הספק ומערכת פוטו-וולטאית)
מה"ט מתקני חשמל ומערכות הספק (הנדסאים) — קיץ 2024 מועד ב' (97162) 9 שאלות
- שאלה 1מתקני חשמל 97162 — קיץ 2024 מועד ב' — שאלה 1 (מנוף חשמלי באתר בנייה — שטח חתך קו הזנה, מפל מתח בהתנעה, זרם דלף, מוליך הארקה)
- שאלה 2מתקני חשמל 97162 — קיץ 2024 מועד ב' — שאלה 2 (חניון משותף למגדלי יוקרה — הספק שנאי חלוקה, מפסק ושטח חתך עמדות טעינה, תעריף החזר השקעה)
- שאלה 3מתקני חשמל 97162 — קיץ 2024 מועד ב' — שאלה 3 (מכשיר בדיקת עכבת לולאת תקלה — מתח, זרם ועכבת לולאה בשתי בדיקות)
- שאלה 4מתקני חשמל 97162 — קיץ 2024 מועד ב' — שאלה 4 (3 שנאי חלוקה במקביל — זרם קצר בפס A ובפס B תחת תצורות מיתוג שונות)
- שאלה 5מתקני חשמל 97162 — קיץ 2024 מועד ב' — שאלה 5 (מתקן 7.2kV — הספק מדומה מקסימלי, אנרגיה יומית, סוללת קבלים, שטח חתך כלכלי (קלווין))
- שאלה 6מתקני חשמל 97162 — קיץ 2024 מועד ב' — שאלה 6 (שנאי שדה תעופה 33/0.4kV — מקדם העמסה לנצילות מרבית, סוללת קבלים ועלייה שנתית בעומס)
- שאלה 7מתקני חשמל 97162 — קיץ 2024 מועד ב' — שאלה 7 (רשת תלת-מופעית עם 3 גנרטורים (G1,G2,G3) — הספק מרבי בנקודה A, הספקי גנרטורים, השפעת מתג SW)
- שאלה 8מתקני חשמל 97162 — קיץ 2024 מועד ב' — שאלה 8 (רשת 33kV עם סליל כיבוי — אורך הרשת, זרם בפאזה תקינה בקצר חד-פאזי, זווית, השראות הסליל)
- שאלה 9מתקני חשמל 97162 — קיץ 2024 מועד ב' — שאלה 9 (תאורת פרוזדור עם 4 גופים — הספק נורות, רמת הארה נקודתית, תאורת חירום וקיבולת סוללה)
מה"ט מתקני חשמל ומערכות הספק (הנדסאים) — קיץ 2024 מועד א׳ — שאלון רפורמה 97162 (97162) 9 שאלות
- שאלה 1מתקני חשמל 97162 (שאלון רפורמה) — קיץ 2024 מועד א' — שאלה 1 (עומסים חד-מופעיים בכוכב בבית פרטי — איפוס ונתק PEN)
- שאלה 2מתקני חשמל 97162 (שאלון רפורמה) — קיץ 2024 מועד א' — שאלה 2 (שני כבלים טמונים צמודים — מפסק, הספק, בידוד וכיוונון מגנטי)
- שאלה 3מתקני חשמל 97162 (שאלון רפורמה) — קיץ 2024 מועד א' — שאלה 3 (מערכת פוטו-וולטאית, צרכן ושנאי עם משנה דרגות)
- שאלה 4מתקני חשמל 97162 (שאלון רפורמה) — קיץ 2024 מועד א' — שאלה 4 (רשת טבעתית תלת-מופעית במתח גבוה 13.2 kV)
- שאלה 5מתקני חשמל 97162 (שאלון רפורמה) — קיץ 2024 מועד א' — שאלה 5 (מפעל: העמסת שנאי, נצילות, סוללת קבלים ומבטח)
- שאלה 6מתקני חשמל 97162 (שאלון רפורמה) — קיץ 2024 מועד א' — שאלה 6 (רשת לוחות חלוקה: מינימום חומר, הפסדים, מתח, קבלים ונגד פריקה)
- שאלה 7מתקני חשמל 97162 (שאלון רפורמה) — קיץ 2024 מועד א' — שאלה 7 (קצר ברשת 3.6 kV עם מנוע אסינכרוני)
- שאלה 8מתקני חשמל 97162 (שאלון רפורמה) — קיץ 2024 מועד א' — שאלה 8 (רשת 33 kV עם סליל כיבוי)
- שאלה 9מתקני חשמל 97162 (שאלון רפורמה) — קיץ 2024 מועד א' — שאלה 9 (עמדת צילום לרכב חשמלי — רמת הארה, הספק נורה וגוף תאורה נייד)
מה"ט מתקני חשמל ומערכות הספק (הנדסאים) — קיץ 2024 מועד א׳ — שאלון 90624 (מסלול קודם) (97162) 9 שאלות
- שאלה 1מתקני חשמל 90624 (מסלול קודם) — קיץ 2024 מועד א׳ — שאלה 1 (מערכת חשמלית באוניית משא — הספק מדומה, מפסק ראשי, זינה צפה ומשגוח)
- שאלה 2מתקני חשמל 90624 (מסלול קודם) — קיץ 2024 מועד א׳ — שאלה 2 (תוכנית הארקות למתקן 400V — הגנת כבלים, התנגדות אלקטרודה ושיטת הגנה בפני חשמול)
- שאלה 3מתקני חשמל 90624 (מסלול קודם) — קיץ 2024 מועד א׳ — שאלה 3 (מתקן פוטו-וולטאי המחובר לרשת — חישובי מתח בנקודות הרשת ומשנה דרגות)
- שאלה 4מתקני חשמל 90624 (מסלול קודם) — קיץ 2024 מועד א׳ — שאלה 4 (תחנת דלק עם עמדות טעינה — הספק מרבי, גודל חיבור, אגירת אנרגיה והחזר השקעה)
- שאלה 5מתקני חשמל 90624 (מסלול קודם) — קיץ 2024 מועד א׳ — שאלה 5 (מפעל לכרטיסים אלקטרוניים — מוליכי הארקה, שטח חתך קו הזנה, קיזוז מרכזי והפסדים)
- שאלה 6מתקני חשמל 90624 (מסלול קודם) — קיץ 2024 מועד א׳ — שאלה 6 (לוחות חלוקה במתח נמוך — בחירת חתכים לפי מינימום חומר, הפסדי קו, סוללת קבלים ונגד פריקה)
- שאלה 7מתקני חשמל 90624 (מסלול קודם) — קיץ 2024 מועד א׳ — שאלה 7 (חישובי זרמי קצר תלת-מופעיים עם תרומת מנוע אסינכרוני ורכיב זרם ישר)
- שאלה 8מתקני חשמל 90624 (מסלול קודם) — קיץ 2024 מועד א׳ — שאלה 8 (סליל כיבוי ברשת 33kV — זרמים קיבוליים בקצר חד-פאזי והשראות הסליל)
- שאלה 9מתקני חשמל 90624 (מסלול קודם) — קיץ 2024 מועד א׳ — שאלה 9 (תאורה בעמדת צילום — רמת הארה, הספק נורות ומיקום גוף תאורה נייד)
מה"ט מתקני חשמל ומערכות הספק (הנדסאים) — אביב 2024 מועד ב' (97162) 9 שאלות
- שאלה 1מתקני חשמל 97162 — אביב 2024 מועד ב' — שאלה 1 (מפעל לוגיסטיקה למזון 13.8kV — שיטת הגנה, מיקום אידיאלי ללוח ראשי, עמידות תרמית פסי צבירה, חתך כבלים ללוח 4, מפסק לסוללת קבלים)
- שאלה 2מתקני חשמל 97162 — אביב 2024 מועד ב' — שאלה 2 (בית מלאכה 350kW + מערכת אגרו-וולטאית — מפסק ראשי, חתך כבלים בקרקע, זמן החזר השקעה, הפסדי אנרגיה שנתיים)
- שאלה 3מתקני חשמל 97162 — אביב 2024 מועד ב' — שאלה 3 (רשת 690V מוזנת משני מקורות מתח שונים — זרמים בכל קטע, נקודת המתח המזערי, הפסדי הספק)
- שאלה 4מתקני חשמל 97162 — אביב 2024 מועד ב' — שאלה 4 (גן החיות התנ"כי 230V חד-מופעי — חתכים לפי מינימום חומר (3%), הפסדי קו, מתח בנקודה C, סוללת קבלים ונגד פריקה)
- שאלה 5מתקני חשמל 97162 — אביב 2024 מועד ב' — שאלה 5 (רב-מודד בלוח ראשי 400V — בדיקת קיזוז ל-0.92, זרם האפס, מתח N1-N2 בנתק אפס, מטרות מוליך B-N1, הפאזה עם המתח הקטן)
- שאלה 6מתקני חשמל 97162 — אביב 2024 מועד ב' — שאלה 6 (מתקן שאיבה 7.2kV עם נגד הארקה בנקודת האפס — ערך הנגד לחצי זרם נקוב, מתחים בתקלת L1 לגוף, סרטוט מתח המגע וערכו המקסימלי)
- שאלה 7מתקני חשמל 97162 — אביב 2024 מועד ב' — שאלה 7 (מתחם קניות חדש — מפסק ראשי לפי טבלת צרכנים, בחירת פסי צבירה (העמסה מותרת, הלם תרמי, מרחק תומכים), שיטת ההגנה)
- שאלה 8מתקני חשמל 97162 — אביב 2024 מועד ב' — שאלה 8 (מערכת 161/33/0.4kV — זרם קצר תלת-מופעי בנקודות A ו-B, ערך פסגה, זרם קצר ברגע t=0.012sec, איזה מבטח ייפסק בחשמול)
- שאלה 9מתקני חשמל 97162 — אביב 2024 מועד ב' — שאלה 9 (תאורת מגרש — עמודים במעגל, נורת LED 175Lm/W — רמות הארה בנקודות A ו-B, שיטות הגנה בעמוד 2 ובמרכזייה (חיבור PEN))
מה"ט מתקני חשמל ומערכות הספק (הנדסאים) — אביב 2024 מועד א' (97162) 9 שאלות
- שאלה 1מתקני חשמל 97162 — אביב 2024 מועד א' — שאלה 1 (מפעל תעשייתי 33kV — כושר ניתוק, קיזוז מרכזי, הגנה בפני חשמול ופס צבירה)
- שאלה 2מתקני חשמל 97162 — אביב 2024 מועד א' — שאלה 2 (מועדון קאנטרי — לולאת תקלה, אופיין נתיך מתח גבוה, הספק קצר ובריכת שחייה)
- שאלה 3מתקני חשמל 97162 — אביב 2024 מועד א' — שאלה 3 (רשת טבעת במתח גבוה — הספקי קטעים, שטח חתך, הפסדים וחיסכון אנרגטי)
- שאלה 4מתקני חשמל 97162 — אביב 2024 מועד א' — שאלה 4 (שמורת טבע — שטחי חתך בצפיפות זרם אחידה, הפסדי קו, מתח בנקודה וסוללת קבלים)
- שאלה 5מתקני חשמל 97162 — אביב 2024 מועד א' — שאלה 5 (עומסים חד-מופעיים בכוכב — זרמי פאזות, זרם אפס, מקדם הספק וסוללת קבלים)
- שאלה 6מתקני חשמל 97162 — אביב 2024 מועד א' — שאלה 6 (תחנת משנה עם סליל כיבוי — זרם קיבולי, תקלת אדמה, מתח הדקים ונגד הארקה)
- שאלה 7מתקני חשמל 97162 — אביב 2024 מועד א' — שאלה 7 (מתחם אירועים וספורט — הספק מדומה, מפסק ראשי, שטח חתך, מפל מתח והפסדים)
- שאלה 8מתקני חשמל 97162 — אביב 2024 מועד א' — שאלה 8 (מערכת 60Hz — זרמי קצר תלת-מופעיים, ערך פסגה וזרם קצר רגעי)
- שאלה 9מתקני חשמל 97162 — אביב 2024 מועד א' — שאלה 9 (תאורת מגרש — רמת הארה, הספק נורה, הגנה בפני חשמול ולולאת תקלה)
מה"ט מתקני חשמל ומערכות הספק (הנדסאים) — קיץ 2023 מועד ב' (97162) 8 שאלות
- שאלה 1מתקני חשמל 97162 — קיץ 2023 מועד ב' — שאלה 1 (חוות שרתים — שנאים וקבלים)
- שאלה 2מתקני חשמל 97162 — קיץ 2023 מועד ב' — שאלה 2 (עמדות טעינה — הספק וכלכלה)
- שאלה 3מתקני חשמל 97162 — קיץ 2023 מועד ב' — שאלה 3 (רשת טבעתית — מפלי מתח)
- שאלה 4מתקני חשמל 97162 — קיץ 2023 מועד ב' — שאלה 4 (עומסי כוכב וזרם אפס)
- שאלה 5מתקני חשמל 97162 — קיץ 2023 מועד ב' — שאלה 5 (הארקת נקודת כוכב של גנרטור)
- שאלה 6מתקני חשמל 97162 — קיץ 2023 מועד ב' — שאלה 6 (כבלים, מפסק ראשי ולולאת תקלה)
- שאלה 7מתקני חשמל 97162 — קיץ 2023 מועד ב' — שאלה 7 (זרמי קצר במתקן עם גנרטור)
- שאלה 8מתקני חשמל 97162 — קיץ 2023 מועד ב' — שאלה 8 (תאורת רחוב)
מה"ט מתקני חשמל ומערכות הספק (הנדסאים) — קיץ 2023 מועד א' (97162) 8 שאלות
- שאלה 1מתקני חשמל 97162 — קיץ 2023 מועד א' — שאלה 1 (מפעל המוזן מרשת 33kV — כושר ניתוק, קיזוז מרכזי, עמידה תרמית ושנאים במקביל)
- שאלה 2מתקני חשמל 97162 — קיץ 2023 מועד א' — שאלה 2 (הזנת קו רכבת קלה במתח ישר — מתח על הרכבת, הפסדי רשת, צריכת אנרגיה ומקדם הספק)
- שאלה 3מתקני חשמל 97162 — קיץ 2023 מועד א' — שאלה 3 (לוחות השקיה לאורך גדר — חתכים לפי צפיפות זרם אחידה, הפסדי קו, מתח וזרם קצר)
- שאלה 4מתקני חשמל 97162 — קיץ 2023 מועד א' — שאלה 4 (עומסים חד-מופעיים בחיבור כוכב — זרמים קוויים, מתח בין נקודות כוכב וניתוק פאזה)
- שאלה 5מתקני חשמל 97162 — קיץ 2023 מועד א' — שאלה 5 (סליל כיבוי בתחנת משנה 33kV — זרם קיבולי, תקלת הארקה, תכנון סליל נוסף ומתח מבודדים)
- שאלה 6מתקני חשמל 97162 — קיץ 2023 מועד א' — שאלה 6 (אגף חדש בבית חולים — הספק מדומה, מפסק ראשי, כבלי הזנה, זינה צפה ומשגוח)
- שאלה 7מתקני חשמל 97162 — קיץ 2023 מועד א' — שאלה 7 (זרמי קצר תלת-מופעיים במפעל עם שני שנאים — ערך פסגה, רכיב DC ומתח בין פסי צבירה)
- שאלה 8מתקני חשמל 97162 — קיץ 2023 מועד א' — שאלה 8 (תאורת רחוב LED — מרחק בין עמודים, רמת הארה, הספק נורה ויתרונות LED)
מה"ט מתקני חשמל ומערכות הספק (הנדסאים) — אביב 2023 מועד ב' (97162) 8 שאלות
- שאלה 1מתקני חשמל 97162 — אביב 2023 מועד ב' — שאלה 1 (מפעל נייר 400V — שני כבלי 240mm² טמונים באדמה: הספק מדומה מרבי, מפסק מרבי, מפל מתח, מעבר ל-185mm² עם שיפור cosφ)
- שאלה 2מתקני חשמל 97162 — אביב 2023 מועד ב' — שאלה 2 (קומת משרדים בחברת תרופות — גודל חיבור מינימלי, בחירת פסי צבירה (העמסה מותרת, הלם תרמי, מרחק תומכים), סוללת קבלים ל-0.94)
- שאלה 3מתקני חשמל 97162 — אביב 2023 מועד ב' — שאלה 3 (שנאי 1250kVA עם משנה דרגות בעומס — זרם קצר מתמיד בנקודות A ו-B, עמידות דינאמית BB2, חיבור PV 150kW, בחירת דרגת השנאי)
- שאלה 4מתקני חשמל 97162 — אביב 2023 מועד ב' — שאלה 4 (עומסים חד-מופעיים בכוכב 400V — שיטת הגנה, מקדם הספק תלת-מופעי, זרם בצד הגבוה, נתק L1 ומפסק מגן, נתק PEN בנקודה B)
- שאלה 5מתקני חשמל 97162 — אביב 2023 מועד ב' — שאלה 5 (רשת טבעתית 6.6kV — הספק בכל קטע, חתך אחיד לפי מגבלת 3%, נקודת המתח המזערי, הפסדי קטע A-B)
- שאלה 6מתקני חשמל 97162 — אביב 2023 מועד ב' — שאלה 6 (תחנת משנה 161/24kV — נגד הארקה (מתג B) מול סליל כיבוי (מתג A): הספק שנאי מרבי וזרם CTΣ במצב תקין ובתקלת L3 לאדמה)
- שאלה 7מתקני חשמל 97162 — אביב 2023 מועד ב' — שאלה 7 (תכנון קו בתוכנת מחשב — עקומות זמן-זרם: זיהוי עקומה 1, התאמת מוליך אלומיניום, הגנה לפי חוק החשמל, זרם הפעלת מפסק המגן, מי ייפסק בתקלה)
- שאלה 8מתקני חשמל 97162 — אביב 2023 מועד ב' — שאלה 8 (תאורת מגרש ספורט — נורת LED 150W, 163Lm/W, 112Lux למרגלות עמוד: גובה העמוד, רמות הארה בנקודות A ו-B, הספק נורה ל-50Lux)
מה"ט מתקני חשמל ומערכות הספק (הנדסאים) — אביב 2023 מועד א' (97162) 8 שאלות
- שאלה 1מתקני חשמל 97162 — אביב 2023 מועד א' — שאלה 1 (מפעל סוללות באשדוד 400V — קבלים 75kVAr חוברו: הספק מדומה אחרי/לפני, cosφ התחלתי, קבלים במתח 480V, גודל המפסק הראשי)
- שאלה 2מתקני חשמל 97162 — אביב 2023 מועד א' — שאלה 2 (בניין משרדים עם הארקת יסוד — גודל חיבור מינימלי, ארבע עמדות טעינה 22kW ומקדם הספק ממוצע ביממה, קבלים ל-0.94, חתך כבל הזנה לעמדות ב-45°C)
- שאלה 3מתקני חשמל 97162 — אביב 2023 מועד א' — שאלה 3 (תחנת כוח מהירת התנעה: שני גנרטורים 80MW ושני שנאים 160MVA — זרם קצר מתמיד בנקודות A ו-B, עמידות דינאמית של BB2, איזה שנאי יועמס יותר עם CB1 מחובר)
- שאלה 4מתקני חשמל 97162 — אביב 2023 מועד א' — שאלה 4 (בית פרטי — שלושה עומסים חד-מופעיים בכוכב Z1/Z2/Z3 — שיטת ההגנה, מקדם ההספק התלת-מופעי, מתח על Z3 בנתק PEN בנקודה A, האם מפסק המגן יופסק)
- שאלה 5מתקני חשמל 97162 — אביב 2023 מועד א' — שאלה 5 (רשת טבעתית 690V — הספק בכל קטע, חתך אחיד (מסחרי) לפי מגבלת מפל מתח 2%, נקודת המתח המזערי וערכו)
- שאלה 6מתקני חשמל 97162 — אביב 2023 מועד א' — שאלה 6 (רשת חלוקה 24kV עילית 50km + תת-קרקעית 36km עם סליל כיבוי — זרם קיבולי ב-CT2 במצב תקין ובתקלת הארקה במעגל 3, CT1 בתקלה, השפעת חיבור סליל הכיבוי, השראות הסליל לזרם תקלה אפס)
- שאלה 7מתקני חשמל 97162 — אביב 2023 מועד א' — שאלה 7 (עקומת זמן-זרם של מוליך 1.5mm² PVC ומפסק — מה מתארת העקומה האדומה, האם התכנון תקין, זמן הולכה מותר ל-1kA לפי 30kA²sec, זרם הפעלה ודאית של המנגנון המגנטי)
- שאלה 8מתקני חשמל 97162 — אביב 2023 מועד א' — שאלה 8 (תאורת מגרש ספורט 20m×10m — נורת LED 135W, יעילות 140Lm/W, 108Lux ברגלי עמוד — קביעת גובה העמוד, רמת הארה בנקודה A (מרכז) ובנקודה B (אמצע הצלע))